湿式报警阀在屋面外墙边设置,屋面周围都是排水沟,报警阀距离排水沟还有3米左右距离,是否需要单独接排水管到排水沟,是否可以直接排到屋面?排水管是否需要做DN100
提 交
共 3 回答
追风赶月 25-09-09
规范要求:6.2.6 报警阀组宜设在安全及易于操作的地点,报警阀距地面的高度宜为1.2m。 设置报警阀组的部位应设有排水设施。屋面周围有排水沟,可以采用塑料软管引到排水沟就行。这样维保测试或者试验会比较方便。
0 赞 0 踩 [回复]举报
牛丫头消防课堂 25-09-09
其实你可以这样理解,报警阀的测试排水应该设置有组织的排水,如果你不接管路,那么水排向屋面,冬季容易结冰引发安全事故,所以应该引到排水沟
2 赞 0 踩 [回复]举报
李勤 25-09-10
排水的目的是安全有序排水,建议按规范执行。
最新问题
关闭