消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

一路供水的室外消火栓,需要设室外消火栓加压泵吗?

      请教各位大神,我们现在有个项目。图纸已通过图审,图纸上面设计的是一路进水,两个室外消防取水口,室外消火栓的设计流量为40L/S。图纸上设计了室内消火栓泵,单独给室内消火栓加压,未设计室外消火栓泵。验收时,消防科的同志提出质疑,要求现场必须增加室外消火栓加压泵。从规范上来说,一路供水的室外消火栓,什么情况下必须要加室外消火栓泵,什么情况下,可以不加室外消火栓泵,这个有明确规定吗?

波波老板 | 2025-05-26 09:54
请写下您的回答回答

回答 | 6

小唐12321 2025-05-26 16:32 00 [回复]举报

满足规范的室外消火栓就可以,可以从舍内泵接出去。

牛丫头消防课堂 2025-05-26 17:29 00 [回复]举报

首先,你这个设计的消防取水口两个,不能提供设计流量为40L/S;

第二,你这个设计的依据在《消防给水及消火栓系统技术规范 》GB50974-2014第6.1.5条

供消防车吸水的室外消防水池的每个取水口宜按一个室外消火栓计算,且其保护半径不应大于150m。

第三,是否需要设置加压泵,火灾时通过消防车取水,取水口可以替代室外栓供消防车的取水功能,但是取水口替代不了室外消火栓接水带灭火的功能。所以不推荐这种设计,但工程中也出现过。

第四,出现此类问题,设计人员应和验收人员沟通,看他最初的设计出发点是什么。一般情况下,按图施工、按图验收的前提下,出现问题属于设计人员。

波波老板   回复: 牛丫头消防课堂2025-05-28 17:29

室外有室外消火栓的

0    0 [回复]举报

重庆消防   回复: 波波老板2025-06-04 17:14

一路供水的室外消火栓,在不满足压力和流量情况下(必须压力和流量同时满足),必须设置室外消防泵;一路供水的室外消火栓,在满足消防取水口距离和数量的情况下,可以不设室外消防泵,如:你提供的这个项目,一路供水DN200的供水,算1个室外消火栓;2个取水口算2个室外消火栓,流量能满足45L/s,所以,这种情况可以不设置室外消防泵。

0    0 [回复]举报

波波老板   回复: 重庆消防2025-08-06 11:18

你好,一路供水的室外消火栓,在不满足压力和流量情况下(必须压力和流量同时满足),必须设置室外消防泵;一路供水的室外消火栓,在满足消防取水口距离和数量的情况下,可以不设室外消防泵。你说的这个有明确的规范依据吗?请赐教。因为消防科的这位领导比较轴,要想推翻他,必须要拿出足够的依据来。

0    0 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载