有没有规定说明疏散走道上方可不可以通燃气管道
发表评论: 具体你看看《城镇燃气设计规范》 GB50028-2006(2020年版)10.2 室内燃气管道,有很多要求,根据你的情况,仔细核对。
2025-08-05 13:37
-
消防控制室
发表评论: 只要是集中火灾报警系统或控制中心报警系统,就需要消防控制室有人24小时值班,也就是说只要有联动的消防设备,就需要有人值班。区域火灾报警系统可以不设消防控制室。
2025-08-05 13:34
-
对于歌舞娱乐放映游艺场所中房间疏散门均为安全出口的情况这句话怎么理解
发表评论: 你可能混淆了“安全出口”和“疏散出口”的概念,疏散门都是疏散出口,但不一定是安全出口。
2025-08-05 13:32
-
气体启动气瓶的检验依据
发表评论: 你可以看看《气瓶安全技术规程》 TSG23-2021第9章, 定期检验
2025-08-05 13:31
-
【图】消防喷淋管道是否可以用吊杆固定?
发表评论: 具体你需要看《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2017第5.1.15 条,管道支架、吊架、防晃支架的安装,除了安装间距,还要考虑承重等因素。
2025-08-05 13:30
-
单连锁预作用联动应不应该启动喷淋泵。
发表评论: 关于喷淋系统水泵控制,看《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第11.0.2 条:预作用系统应由火灾自动报警系统、消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接自动启动消防水泵。不管单连锁还是双连锁。
2025-08-05 13:27
-
请各位专家帮我看看这个图纸疏散,总感觉不对,但又不知道哪里不对。谢谢指教。
发表评论: 你的图纸中,每个档案室,只设置一个独立疏散的门,不符合要求。房间面积那么大,只有一个门疏散到安全区域,另一个联通的门出现穿套疏散。
2025-08-05 13:24
-
消防沙箱的规范要求
发表评论: 不同行业要求不同,例如《汽车加油加气加氢站技术标准》 GB50156-2021第12.1.1 条, 《汽车加油加气站消防安全管理》 XF/T3004-2020、
2025-08-05 13:21
-
灭火器的选型
发表评论: 这种地方属于公共区域,按照严重危险级。客房内部可以轻危险级别。
2025-08-05 13:17
-
乙二醇中间仓库用什么灭火剂灭火?
发表评论: 乙二醇应该是水溶性液体;参照《泡沫灭火系统技术标准 》GB50151-2021表4.2.2-2的规定,可以考虑抗溶性水成膜泡沫灭火及抗溶性氟蛋白泡沫灭火。
2025-08-04 23:05
-
稳压罐压力
发表评论: 需要调节,调节依据:5.3.3 稳压泵的设计压力应符合下列要求: 1 稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求; 2 稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa~0.10MPa; 3 稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。条文说明5.3.3 本条第1款为强制性条文,必须严格执行。本条规定了稳压泵设计压力的设计原则和技术规定。稳压泵要满足其设定功能,就需要有一定的压力,压力过大,管网压力等级高带来造价提高,压力过低不能满足其系统充水和启泵功能的 要求,因此第1款作了原则性规定,第2款和第3款作了相应的技术规定。稳压泵设计压力确定(一)注:1.压力单位为m。2.图中水泵处阀器件略。提示:1.稳压泵启泵压力P1>15-H1,且≥H2+7。2.稳压泵停泵压力P2=P1/0.80。3.消防泵启泵压力P=P1+H1+H-7。稳压泵设计压力确定(二) 注:1.压力单位为m。2.图中水泵处阀器件略。提示:1.稳压泵启泵压力P1>H+15,且≥H1+10。2.稳压泵停泵压力P2=P1/0.85。3.消防泵启泵压力P=P1-(7~10)。4.当稳压泵从高位水箱吸水时,提示1~3中的参数仍适用,但稳压泵壳的承压能力应不小于停泵压力P2的1.5倍。5.3.4 设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15次/h计算确定,但有效储水容积不宜小于150L。条文说明气压罐有效容积要求提示:1.气压罐低置、放置于消防泵房时 P1>0.01H+0.15,且≥0.01H2+0.1,P2=P1/0.852.气压罐高置,放置于高位消防水箱间时 P1>0.15-0.01H1,且 ≥0.01H2+0.07,P2=P1/0.83.气压罐调节容积有效储水容积 4.气压罐总容积式中:Vq1——气压罐有效储水容积。Vq——气压罐总容积。β——气压罐容积系数,隔膜式气压罐取1.05。——气压罐内工作压力比,宜采用0.65~0.85。n每小时启泵次数。注:压力的单位为MPa。
2025-08-04 23:02
-
钢结构防火涂料
发表评论: 只要用于建筑承重构件,就需要满足耐火极限要求
2025-08-04 22:55
-
排烟风机室外排烟管这样设置是否可以,排烟管需不需要延伸至建筑投影之外
发表评论: 只要把烟气排放至大气中就可以,不在室内就行;同时注意你右侧窗台那里不要装玻璃;还要注意看看周围有没有加压送风系统的吸风口,看看间距
2025-08-04 22:53
-
请问各位老师,这个活动式柔性挡烟垂壁后面加亚克力板,这个亚克力板是干什么用的
发表评论: 如果亚克力板用作挡烟锤壁,那就是不符合规范要求,挡烟垂壁应采用不燃材料。我看你已经有挡烟垂壁了,所以亚克力板与挡烟垂臂没有关系
2025-08-04 13:49
-
大型商业从前端商铺,通向后端疏散走廊
发表评论: 看是否供商业疏散
2025-08-04 13:38
-
火灾危险性分类和防火措施
发表评论: 3.1.4 同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时,仓库或防火分区的火灾危险性应按火灾危险性最大的物品确定。 3.1.5 丁、戊类储存物品仓库的火灾危险性,当可燃包装重量大于物品本身重量1/4或可燃包装体积大于物品本身体积的1/2时,应按丙类确定。
2025-08-04 13:37
-
江苏常州室外消火栓压力规范
发表评论: 火灾时水力最不利消火栓供水压力从地面算起不应小于0.10MPa。
2025-08-04 13:36
-
消防泵房的设置
发表评论: 允许
2025-08-04 13:35
-
消防稳压系统
发表评论: 如果不设置气压罐,如何保证稳压泵不频繁启动呢?这是根本要求和目的。5.3.4 设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15次/h计算确定,但有效储水容积不宜小于150L。
2025-08-04 13:34
-
建筑顶部(天花板)设置排烟窗,面积如何计算?
发表评论: 4.3.5 除本标准另有规定外,自然排烟窗(口)开启的有效面积尚应符合下列规定: 1 当采用开窗角大于70°的悬窗时,其面积应按窗的面积计算;当开窗角小于或等于70°时,其面积应按窗最大开启时的水平投影面积计算。 2 当采用开窗角大于70°的平开窗时,其面积应按窗的面积计算;当开窗角小于或等于70°时,其面积应按窗最大开启时的竖向投影面积计算。 3 当采用推拉窗时,其面积应按开启的最大窗口面积计算。 4 当采用百叶窗时,其面积应按窗的有效开口面积计算。 5 当平推窗设置在顶部时,其面积可按窗的1/2周长与平推距离乘积计算,且不应大于窗面积。 6 当平推窗设置在外墙时,其面积可按窗的1/4周长与平推距离乘积计算,且不应大于窗面积。