全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
儿童培训机构在高层住宅和裙房问题
1-4层是商业综合体,5层以上是高层住宅,1层设置了儿童培训机构,这个儿童培训机构是按照高层来设置疏散吗?高层住宅的裙房设置儿童培训机构,疏散按照什么来设置?
邦哥 2025-07-21 10:29 0 赞
0 踩 [回复] 举报
如果儿童培训机构设置在高层商业综合体内,他的安全疏散肯定要按照高层建筑设置,还要满足儿童活动场所特殊的要求。
如果把儿童培训机构布置在高层住宅的裙房里,要求有点不同:如果裙房和高层住宅之间有防火墙隔开,有自己的消防车道,这个儿童培训机构可以按照单多层建筑布置安全疏散。否则,仍要按照高层建筑设置 安全疏散。
李勤 2025-07-21 12:28 0 赞
0 踩 [回复] 举报
1.该场所在一类高层里,应该一类高层考虑,他独立的原则是儿童身体条件比较弱,疏散和成人分开,保证期疏散的可靠性(因为高层楼上的人员较多)
2.如果你是裙房与高层建筑有完全分隔措施,那就按照裙房考虑。
3.看你就培训机构在哪个建筑了。
Luo 2025-08-05 12:08 0 赞
0 踩 [回复] 举报
5.4.10 除商业服务网点外,住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时,应符合下列规定:
1 住宅部分与非住宅部分之间,应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔;当为高层建筑时,应采用无门、窗、洞口的防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板完全分隔。建筑外墙上、下层开口之间的防火措施应符合本规范第6.2.5条的规定;
2 住宅部分与非住宅部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置;为住宅部分服务的地上车库应设置独立的疏散楼梯或安全出口,地下车库的疏散楼梯应按本规范第6.4.4条的规定进行分隔;
3 住宅部分和非住宅部分的安全疏散、防火分区和室内消防设施配置,可根据各自的建筑高度分别按照本规范有关住宅建筑和公共建筑的规定执行;该建筑的其他防火设计应根据建筑的总高度和建筑规模按本规范有关公共建筑的规定执行。
主要想知道这个出口是不是得需要按照高层来设计。独立的安全出口。一个裙房,一个高层住宅楼下,这个怎么算