消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

多层地下车库的连接坡道是否需要排烟?

划分防烟分区后,是否需要控制最远点30米?  借鉴扶梯区设计思想可否认为不是疏散通道免于排烟? 可否用卷帘分段隔断此区域?

金灶沐 | 2025-07-24 10:34
请写下您的回答回答

回答 | 7

李勤 2025-07-24 11:56 00 [回复]举报

金灶沐   回复: 李勤2025-07-25 11:24

多层,连接坡道——地下二层或更多层 。不是小于1000平的小车库。


0    0 [回复]举报

qinct 2025-07-24 16:34 00 [回复]举报

广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析,不兼作疏散功能的车道可不设排烟设施。

牛丫头消防课堂 2025-07-25 18:36 00 [回复]举报

坡道本身无需排烟‌,若坡道仅作为车辆疏散通道且直通室外,可不单独设置排烟设施,但需确保其与车库其他区域的防火分隔完整,避免烟气通过坡道扩散‌。‌

如果不是直通室外的情况,相邻区域需满足排烟要求‌,若坡道连接的车库区域属于需排烟的防火分区,则需按规范在车库内设置排烟系统,排烟口布置需覆盖坡道入口附近区域,确保烟气不侵入疏散路径‌。

金灶沐   回复: 牛丫头消防课堂2025-07-28 14:44

“坡道仅作为车辆疏散... ”是什么概念,火灾时还有开车逃生的吗?

0    0 [回复]举报

小罗!!!   回复: 金灶沐2025-07-29 16:22

也不一定吧,比如说起火的时候人家正好在车上,人家干嘛不直接开车走呢,非要冒险留车子在现场自生自灭

0    0 [回复]举报

金灶沐   回复: 小罗!!!2025-08-05 10:43

这种情况也想过。但是对入口落卷帘的情况,控制逻辑根本不考虑,设计时,不会为这种小概率“疏散”设排烟系统。我理解的疏散是“保命不保财”,开车外跑,人车混乱更危险。

0    0 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载