消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

【图】居民住宅入户门与消火栓距离要求

入户门打开时完全挡住了消防栓的接口,影响到消防设施的正常使用;如果消防栓正在使用时,消防水管影响到了居民入户门的打开,妨碍了居民安全疏散。是否符合规范要求?是否有具体规范?

无语落笔 | 2025-08-05 09:49
请写下您的回答回答

回答 | 19

追风赶月 2025-07-31 17:39 00 [回复]举报

不符合规范要求:违反建规关于疏散净宽度的要求。:1、5.5.30 住宅建筑的户门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度应经计算确定,且户门和安全出口的净宽度不应小于0.90m,疏散走道、疏散楼梯和首层疏散外门的净宽度不应小于1.10m。

无语落笔   回复: 追风赶月2025-08-01 09:10

消火栓箱关闭时,户门能打开90度,但会磕碰箱体,是否有影响?

0    0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 2025-07-31 20:40 01 [回复]举报

发生火灾的时候,住户一般有多少能全开的呀?基本上能保证人员疏散出来就可以了

无语落笔   回复: 牛丫头消防课堂2025-08-01 09:00

我想问问有没有相关的规范要求

0    0 [回复]举报

邦哥 2025-08-01 10:27 00 [回复]举报

符合规范要求


      消火栓是给消防队员准备的,不是给普通人设计的。


      一般消防队员在接到火警后10min后到达现场。消防队赶到时,此时能自己疏散的人员已经疏散,不能疏散的要等待消防队救援。


        消火栓的使用和安全疏散之间有个时间差。人员疏散时消火栓还没有投入,待消防队员赶到,使用消火栓救人、灭火时,能疏散的人员都已经疏散完了,不存在相互影响的问题。

无语落笔   回复: 邦哥2025-08-01 11:01

室内消火栓,如果住户里面着火了,入户门和消火栓箱门不能同时打开怎么进行灭火救援呢

1    0 [回复]举报

邦哥   回复: 无语落笔2025-08-04 13:53

消火栓是给消防队员准备的。户内着火时,会立刻疏散人员。留待消防队员救援的人员都是无法疏散的,也就是说户门开的再大他也跑不出去,等消防救援到达现场时,就是打开消火栓灭火、救人,怎么会影响人员疏散呢。能跑的早就跑了,跑不了的,大开着门也没用,还要等消防员救援。

0    0 [回复]举报

无语落笔   回复: 邦哥2025-08-04 15:31

我是说如果住户里面着火了,消火栓箱门打开时,入户门就不能完全打开,对灭火救援是不是也有影响?

0    0 [回复]举报

无语落笔   回复: 邦哥2025-08-04 16:05

0    0 [回复]举报

邦哥   回复: 无语落笔2025-08-04 17:03

消火栓箱门平时处于关闭状态,消防队员到来前都是关闭的,不会影响户门开启的。消防队员到来打开消火栓箱门灭火时,能疏散的已经差不多了

0    0 [回复]举报

无语落笔   回复: 邦哥2025-08-05 09:45

现在不是疏散问题,是灭火问题,消火栓箱打开的情况下,入户门内的火灾不容易灭

0    0 [回复]举报

邦哥 2025-08-05 10:30 00 [回复]举报

如果入户门打开时挡住了消防栓的接口,只要入户门能关上就行,这个不算影响消火栓的正常使用,因为他们都是专业的;如果消防栓正在使用时,影响到了入户门的打开,试想,此时大火已经着起来了,除了消防队员,还有多少人从这扇门里通过呢,户门开着与关着意义很大吗

无语落笔   回复: 邦哥2025-08-05 14:51

是我表述不清吗,我说该户发生火灾时,消火栓箱门肯定打开吧,但是入户门打不开怎么用水灭火,总不能开个门缝呲水吧

0    0 [回复]举报

李勤 2025-08-05 12:46 00 [回复]举报

首先住宅不是人员密集公共场所,但是要注意一下消火栓门的开启角度。

无语落笔   回复: 李勤2025-08-05 14:47

这些规范在哪里能找到呢?

0    0 [回复]举报

萨曼岛的工程师 2025-08-05 14:47 00 [回复]举报

住户门的门轴换在另一侧就解决了。

无语落笔   回复: 萨曼岛的工程师2025-08-05 14:52

我也觉得这样可以

0    0 [回复]举报

懒得说 2025-08-05 14:56 10 [回复]举报

《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第12.3.10条明确要求,消火栓箱门的开启角度不得小于120度。   图示情况,消火栓箱门需要改变开启方向;或者住户门改为向内开启

老李不老 2025-08-05 15:19 00 [回复]举报

看照片,消火栓箱门应该不能满足120度开启。这个才是关键问题

关闭

关闭

手机APP下载