消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

请问风井内竖井风管是否还要做风管包裹

各位老师,请问风井内竖井风管是否还要做风管包裹。依据哪条相关规范?

玉米_amTC | 2025-09-10 09:29
请写下您的回答回答

回答 | 2

李勤 2025-09-10 11:29 10 [回复]举报

新的通用规范废除了竖井内风道强制规定,近期看到两个经过图审的项目(住宅小区和综合体项目)风井内都没有设计风管。

玉米_amTC   回复: 李勤2025-09-13 17:19

请问,第三方查验单位针对竖井风井内的消防风管,要求做防火包裹。第三方查验单位的依据是(建筑防排烟体统技术标准-2017  第 4.4.11条)。这是强制性吗?

1    0 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载