全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
高层住宅建筑的一层楼梯间可以设置电表箱吗?
28.5米的二类高层住宅建筑,在一层疏散楼梯间设置电表箱(将整栋楼的住户的电表箱都集中在一楼疏散楼梯间内),这样符合规范要求吗?如果不符合,违反了哪一条规范的要求?
周家斌 2023-06-02 08:41 0 赞
0 踩 [回复] 举报
不影响疏散,规范未禁止,《住宅建筑电气设计规范》JGJ-242-2011条文说明第3.3.6条: 第1款、电能表安装在住宅套外便于查表及维护。 第2、3款、电能表集中安装便于查表及维护。6层及以下的住宅建筑,电能表宜集中安装在单元首层或地下一层;7层及以上的住宅建筑,电能表宜集中安装在每层电气竖井内;每层少于4户的住宅建筑,电能表可2层~4层集中安装。 如果采用预付费磁卡表,居民不宜进入电气竖井内,电能表可就近安装在住宅套外。采用数据自动远传的电能表,安装位置应便于管理与维护。 第4款、电能表箱安装在人行通道等公共场所时,暗装距地1.5m是为了避免儿童触摸,明装箱距地1.8m是为了减少行人磕碰。电气竖井内明装箱上沿距地2.0m是为了管理维修方便。 四、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008第10.8.1.10条:每户应配置一块电能表、一个配电箱(分户箱)。每户电能表宜集中安装于电表箱内(预付费、远传计量的电能表可除外),电能表出线端应装设保护电器。电能表的安装位置应符合当地供电部门的要求。